  在运城干式变压器的制造生产过程中,运城干式变压器线圈的使用使运城干式变压器的运行更加稳定。但是在运行的过程中线圈会出现变形的情况,可能是因为操作不当或者其他的原因导致的,下面我们来了解一下导致运城干式变压器线圈变形的原因有哪些呢?
  1. 短路故障电流冲击,电动力使绕组容易破坏或变形。电动力的产生是绕组中的短路冲击电流与漏磁相互作用的结果,在运行中,由于辐向和轴向电动力同时作用,可能使整个绕组发生扭转。

  2. 在运输或安装中受到意外冲撞、颠簸和震动等。如某供电部门在对35KV、20000KVA主运城干式变压器运输途中,遭受强烈撞击。事后在对该运城干式变压器交接吊罩检查时,发现油箱下部固定器身的4个螺栓全部开焊裂断,上部对器身定位的4个定位钉全部松动,并在定位板上划出小槽。器身向油枕方向纵向位移11mm ,横向位移23mm ,绕组对端圈错位,最大达30mm ,可看到器身已经完全没有固定装置而处于自由状态,并经过长途运输及多次编组,器身在油箱中摇晃,必然造成运城干式变压器损坏。

  3. 保护系统有死区,动作失灵,导致运城干式变压器承受稳定短路电流作用时间长,造成绕组变形。

  以上就是运城干式变压器线圈变形的主要原因,线圈是运城干式变压器的重要组成的一部分,不同的线圈使用它的功能也是不一样的,要仔细进行分析,特别是正确分析的功能,提高运城干式变压器线圈的优点。