山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号
新非晶合金铁芯电力变压器出厂到达使用单位后,验收时应注意以下几点:
1.按铭牌查对所收到的产品型号、规格是否订货合同相符
2.按装箱明细表查对产品的附件是否安全
3.检查信号温度计,套管等是否损坏,信号温度计软管等易损部件有否压偏拆断现象,特别要注意瓷套管的完整性
4.检查变压器各密封部分有无漏油、渗油现象
5.检查分接开关采用的是否是合格产品,挡位转动应灵活
变压器安装前的检查及验收
1.绕组对地绝缘电阻测量,检查变压器是否存在整体受潮或存在绝缘缺陷
2.耐压试验,在规定的工频电压下考核变压器的主绝缘是否符合有关国家标准或相关规定
3.电压比测量和连接组标号检定:验证变压器能否达到预计的电压变换效果,以及连接别与标示铭牌是否一致
4.空载电流和空载损耗的测量,检查空载电流和空载损耗是否符合有关国家标准及相关规定
5.短路阻抗和负载损耗测量,检查短路阻抗和负载是否符合有关国家标准或相关规定
6.绕组电阻测量:检查导线焊接质量,分接开关、静动触头等接触是否良好,并检查三相直流电阻的平衡度
7.变压器油的试验:通过对油的耐压、水分、酸值、杂质等测试来检查油的质量,并将检定出的数据与厂家的出厂试验报告进行核对,有明显变化的应分析变化的原因。
8.非晶合金铁芯电力变压器除了进行外观检查外,还应测量绝缘电阻。
9.用熔断器作保护时,还要检查核对短路容量和灵敏度